发布于 2009-08-28 10:09:37
0楼
1.为什么一个CFC图表有6小页?这6小页的变量如何互联。即从图1的输出连到图2的输入,不用中间点和DB。
答:一个CFC并不是只有6小页,而是有26页,每一页有6小页,这六个小页块之间的连接与同一小页中块之间的连接是一样的,只需要从块1的输出连到块2的输入或者是块2的输出连到块1的输入而已.
2.如何将一个CFC图表中的输出,连接到另一个CFC图表的输入,不用中间点和DB,我说的意思是直接连接。SFB都可以联CFC,为什么CFC不能互联呢?
答:同一个CPU下的CFC图表中的输出可以连接到本CPU下的任何一个CFC CHART中,连接方法跟上面的类似,只要把两张chart在同一个窗口中显示,然后用上述方法连接就可以了。