回复:S7-200 CPU224 高速计数器不够用咋办?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4258
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2009-08-28 11:55:11

0楼

需要接收4个数字式位移传感器信号 每个传感器需占用+、-、复位3路 CPU224刚好能满足4个传感器的需求

这四个位移传感器是同时工作的吗?能不能分时复用?如果可以的话,做个输出点切换就行了。

或者,伺服驱动器是否支持通讯输出反馈的脉冲个数? 可否用自由口通讯读取?

再不行就得加块CPU或者换PLC类型了。