回复:uss协议停止通讯的问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23185
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-08-28 17:46:55

0楼

quote:以下是引用foodhigh在2009-08-28 13:13:22的发言:
多谢 yming 指教,我明白了很多,那么按照你的继电器控制方法,是不是数字输出2的功能要设定为0.0即 禁止数字输出呢?否则如果本身有一个其他的功能,不就刷新状态了么?(当然也可以强行自锁)


正确。设成0即可。当然,你还可以利用内部的自由功能块的“门”逻辑,自己搭一个逻辑,把其他“需要介入的功能”都考虑进去。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?