发布于 2009-08-28 20:22:53
0楼
如果没下载OB121的话,会进入STOP模式,下载了的话就扫描OB121不停机
1快速找出故障有两种方法A查看CPU的诊断缓存区B调用系统相应的SFC块并编写程序,让PLC报出故障给用户.
2屏蔽故障就是创建相应的OB(_依硬件软件组态等故障不同)块,下载到CPU中,而且你可以这样做如:在OB121中写入“ S Q0.0”,再用OB1调用它,并编译后下载到PLC中,这样你在编程时出现问题PLC就不会因此而停机,且Q0.0为ON,这就提示了:你编写的程序有问题!
多学多用