quote:以下是引用yming在2009-08-27 17:28:16的发言:
r0039(耗能kWh)不可以通过PZD读取。只有和P2000(频率Hz),P2001(电压V),P2002(电流A),P2003(力矩Nm),P2004(功率kW)可以通过PZD交换报文。这时数据的含义都是百分比。你需要将此数值x上述定义的数值才是“真值”。
其他的都不可以,只能传送16位的字。
你可以通过PKW直接用浮点格式读参数P0039。
非常感谢!
西门子S7-200PLC和MM440用USS通讯库中的指令读出来的参数有时候是0,是干扰嘛?还有西门子USS通讯一定需要9芯D型插头嘛?自己做的行嘛,就是通讯不太可靠