quote:以下是引用小 付在2009-08-28 21:20:46的发言:
非常感谢!
西门子S7-200PLC和MM440用USS通讯库中的指令读出来的参数有时候是0,是干扰嘛?还有西门子USS通讯一定需要9芯D型插头嘛?自己做的行嘛,就是通讯不太可靠

1、如果是干扰,可以根据库指令执行的返回代码辨识。
2、自己可以做,但是DB9插头里面要接上上拉下拉电阻和终端电阻。手册上应该有说明。