利用网络读写指令:

LD SM0.1

MOVB 2, SMB30 // PPI主站模式

FILL +0, VW100, 10 // 清空接收缓冲区和发送缓冲区

LD V100.7 // 若网络读操作完成

MOVB VB107, QB0 // 将读取的3号站的IB0送给QB0

LDN SM0.1

AN V100.6 // 若NETR未被激活

AN V100.5 // 且没有错误

MOVB 3, VB101 // 送远程站的站地址

MOVD &IB0, VD102 // 送远程站的数据区指针值IB0

MOVB 1, VB106 // 送要读取的数据字节数

NETR VB100, 0 // 从端口0读3号站的IB0,缓冲区的起始地址为VB100

LDN SM0.1

AN V110.6 // 若NETW未被激活

AN V110.5 // 且没有错误

MOVB 3, NETW2_Status // 送远程站的站地址

MOVD &QB0, VD112 // 送远程站的数据区指针值QB0

MOVB 1, VB116 // 送要写入的数据字节数

MOVB IB0, VB117 // 将本机的IB0的值写入发送数据缓冲区的数据区

NETW VB110, 0 // 从端口0写3号站的QB0,缓冲区的起始地址为VB110