quote:以下是引用YZP3000在2009-08-29 16:03:47的发言:
我上次遇到过这种情况。
先检查了硬件诊断信息,根据诊断信息,说是机架故障,下载了几个OB块,OB85、122等,(可以不编程,直接下载就行,具体看一下帮助中的详细解释)。但是用了一段时间,又出现了相同的问题,最后将通讯插头全部又重新接了一下,OK.
你碰到的问题估计差不多。
一般需要下些什么组织块啊,我已经下了81、82、85、86和100 101、102、122,在搞不清故障原因的情况下可不可以多下点下去,有什么负面影响吗?另外我现在在hardware configuration中在线查看通讯没有问题的,这样需要重新接DP头吗?
非常感谢您的帮助!!