0楼

ATS 基于接触器型的切换的话,
大约有20+25ms 的延时。

20ms 是这边主用回路线圈失电延时,
25ms 是备用回路的线圈带电吸和的延时。

不管那一家的产品,主要是这种结构的,指标差不多都这样。

很多PLC 和DCS的电源 都有缓冲,但是时间是不是 能满足要求,
你需要查下手册,核实下。

计算机那端,我原来做过试验。铁定会重启的。
这个切换时间还是有些偏长。

因此,一般主用电回路接在UPS上,
备用回路接在市电上,

这样即使UPS的外部电源中断,UPS自己都会撑个几十分钟。

只有当UPS电池耗光,且外部供电还没修复时,才且向 备用回路。
Qiaopeng1231--乔鹏