项目信息:一台MM430拖动一台潜水泵,现场信号(0~20mA)经3,4端子接入MM430,外部开关信号(常开按钮)经5,9端子接入MM430,19,20端子做故障指示引入外部指示灯。要求变频器自动完成PID调节输出至电机。
我已经按手册完成了变频器的快速调试,通过BOP面板控制时能手动给出频率,电机也能启动起来(已经抽出水来了)。这时我想要变频器按照设定点自动运行起来,我设置的参数如下,可我不知道能不能启动起来。
P0700=2,P0701=1,P0718=0,P0731=52.3,P1000=2,
P2200=1,P2240=40.0(设定点),P2253=2250
P2264=755.0,P2280=2.0,P2285=0.3,P2274=0
按照这样的参数设置,一旦5,9闭合,变频器就应该自动按设定点启动了吗?
如果设置不对,那应该怎样设置参数才行呢?
我是一个新手,初次使用变频器,还望各位不啬指教(我打了西门子热线,可到现在也没给我回复)。小弟在这儿先行谢过啦!