quote:以下是引用初学者007在2009-08-31 08:42:11的发言:
你的模拟量模块报警,看看你的模拟量接的外部元件,是否那边有强电介入

有次一个项目,300PLC带的八个ET200S,在调试过程中,每次执行到那个柜子所控设备时(输送线控制,所以柜子都是在输送线设备的附近就近安置),ET200S就被干掉了,还烧坏了一个电机启动器,刚开始想到的就是电机接地,强电串入,但是柜子里面所有的模块全部拆除后,还是没有发现什么问题,图纸上的强弱电路都测量也没有发现,然后就重新换了ET200S和电机启动器模块,(一个ET200S带四个输入四个输出,十个电机启动器模块)专门就在那观察,发现执行到一个输送机启动的瞬间,柜子就有问题了,这下就决定了肯定是这个电机强弱电有问题,因为查线路时候没有发现问题,反复多遍查也无果,计划甩开所有的强电,单独给那台电机拉临时线的时候,在拆除线路的时候量了下上下端子排(用的魏德米勒的端子,是那种上下端子,我们设计的是上下不通的,结果有一个是上下联通的,上下分别是强弱电,只有启动器在执行的时候强电才串进去了,查强弱电的时候就没有发现,因为是货物过来时它才启动)一个端子啊!