你这种情况是雷达长时间没有可靠回波(看参数3.5.1.1 LOE定时器),一般是10分钟,超过定义时间,雷达就会出现楼主讲的现象,此时回波示意就是一个X,而且不再闪烁,料位值也不会再变化了,成为一个固定数值。
1、建议楼主先检查下仪表是否正常(可把雷达从安装立管中取出对准地面,大致的判断雷达是否可正常使用)2、重新安装,安装时一定要注意安装细节(比如喇叭口位置、瞄准器调整、接地。。。)3、准备工作做好后再把快速启动设置一下(注意喇叭口一定要基本垂直料位面)4、把一些参数再优化一下(可把3.5.2.2的回波阀值长略微改小一点,再把3.5.2.5改善回波输入10~20之间的数值改善一下)5、如果有条件可以连上PDM监控一下TVT曲线和实际料位的变化是否相符,从中查下问题。