quote:以下是引用dr2007在2009-08-31 17:56:15的发言:
如果零线可能有问题,但是最奇怪的是,两相负载投入时,一路正常,另一路明显变暗,三相都投入时候亮度正常。(三相负载相等),疑惑啊???

两相投入时,中性线不好,两相负荷不一样大,就相当于两相负载串联接入,负荷小的分担的电压高,负荷大的分担的电压低,所以才会出现你说的现象。