发布于 2009-09-01 10:36:27
0楼
6SE70变频器有些小错误:
昨天有同事又试了下6SE70变频器通过DP通讯由编码器实现闭环,做优化P115=4的时候遇到了报F098,看了R949后报6,6指有一通道的信号丢失,但是检查来检查去都没有问题,量了编码器的信号A,B相都有(0V与编码器A通道量有小于DC15电压,0V与编码器B通道量有小于DC15电压),说明编码器通道没有问题啊,后来换了AB通道的电缆,结果优化可以做下去,没有问题,现在已经在车间使用。通过实践说明F098,R949应该报5,5指不正确的信号极性,我觉得70变频器在这个上面还是需要改进的。
大家在做这个实验的时候要注意了!
一通百通