回复:请教12550报警及DPWP.INI文件

海洛音

  • 帖子

    902
  • 精华

    30
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-03-30 21:16:01

0楼

你可以删除这个文件并不能对你的HMI OR MMC 造成影响如果我认为不错的话你们有误操作才能造成,
这个问题,你在以前的时候是否也出现这个CYCLE的错误,
如果出现请找机床制造商,如果没有出现,你们可以偿试去看一下那个程序有没有问题,并且将它设上使能ENABLE 还有设一下它的LOADED,,应该是问题不大,
通常都是CYCLE的问题
祝你好运,
中捷的海洛音