0楼

如果是西门子直流调速。我们一般是这样计算的:
电机额定直流电压800V,那么西门子默认弱磁点为95%额定电压为760V
那么Ui*1.35*cos30*0.93*0.99*0.95=760V,其中0.93为整流变空载压降,0.99为线路压降,0.95为预留电网向下波动5%。那么根据上式可以求得Ui=743V,所以整流变副边至少要选择750V,如果电网情况较软那么还应相应提高副边电压。
Ui即为理论空载交流电压。电机额定直流电流2980A,那么交流侧电流为2980*0.816=2432A,故变压器的容量为p=Ui*1.732*I*1.05即750*1.732*2432*1.05=3317kVA,选择3300KVA即可。