0楼

前段时间我做的一个恒压供水系统,不过是用ABB510变频器内部的PID调节的。也是压力变送器波动太厉害,怎么调整参数输出影响都很小,比如我设定值是1.0MPa,压力变送器显示压力在0.8到1.2范围内呈波浪型波动,在30-70之间更改P值收效很小,甚至波动更厉害,调节I参数也没有改善。

但是基本相似的控制对象我用爱默生的变频器没出现这种波动,比较稳定。
两个项目都是水泵往较远处的水池打水,要求泵出口的母管保持恒定压力好是远处的操作工通过调整进入水池管路上的阀门来调节流量

希望有这方面经验的网友给介绍下经验