Wincc变量归档延时疑问寻求解答

578

6

2009-09-01 17:21:01

这是困扰我2个月的问题了,本来论坛上的,无奈我权限不够,不能够发附件,因此今天下午我忐忑不安的给万泉河老师发了邮件,万泉河老师回复很及时,解答简洁明了,让我很受启发,下面是我和万泉河老师的通信内容,稍后我的主题的附件万泉河老师会帮我发到论坛上,请各位老师也看看,并希望能展开一下讨论。
以下是我给万泉河老师的邮件:
万泉河老师您好:

多次在西门子技术支持网站上拜读您的帖子,每次都受益匪浅,今冒昧给您发邮件请教,请您百忙中帮忙看一下,首先表示一下感谢!

为了说明问题,我做了一个DOC文档,并在今天已将发到亿万和工控论坛上了,本来也想发到西门子自动化与驱动技术论坛上的,无奈我权限不够,不能够发附件,所以很遗憾。这个问题困扰了我2个月了,关于文档中提到的第一个问题即报表延时问题,设计完刚开始用的也没觉得怎样,因为那时两班生产,我最需要看的前一天白班生产情况都能看到,直到后来三班生产了,也因别的需要需要查看一周的记录,才发现问题不小,因为报表中的记录只能显示3天以前的数据。关于文档中提到的第二个问题,我万不得已在plc中做了以下处理,文档中有说明,在此不再赘述,虽然不影响使用,但作为一个问题找不到答案心里总是不舒坦。

不再啰嗦,敬请万泉河老师给与回复为盼,并请您帮忙发到西门子自动化与驱动技术论坛上,让其他老师也看一下,并希望能展开一下讨论。

耽误您的时间敬请原谅

祝您工作愉快

以下是万泉河老师的回复:
检查一下你的系统的时区设置,我怀疑报表显示的时间本身是不正确的。因为WINCC可能把时区差算进去了。但其实也奇怪了,差出来的为什么不是8小时呢?

你的思路应该这样:首先检查数据是否进入了数据库。如果没有进入,则从前端查错;如果进入了而不显示,则从后端查错。
你可以在画面上添加数据表格控件,翻阅数据表,看有没有数据。也可以直接进入数据库,看有没有。

你可以到论坛上开帖,然后我帮你把你的附件传上去。