发布于 2009-09-02 11:44:55
0楼
关于S7-300/ET200模拟量模板安装接线中,最为头疼和使用最不稳定的要属模拟量AI/AO模块了。这类AI/AO模块在实际使用中如果接线处理不当,将出现很多稀奇古怪的现象。比如:编码器在未转动时却有脉冲信号;液压伺服比例电磁阀突然不按PLC给定的速度设定值控制设备的动作速度;以及一个按钮的操作,导致完全与该按钮控制程序无关的设备动作等等现象。
并且出现这些现象后,轻者导致停产和设备损坏,重者因设备误动作猝不及防导致人员伤亡。电气维护人员甚至一时未根本找到原因,就又恢复正常了,以致在事故分析会上有口难辩?
而出现以上这些稀奇古怪、看似东拉西扯的现象后,请大家就要注意:这一定是电气干扰在作怪。因此,决不要轻视这些电气干扰,那可是后患无穷的。下面我就关于模拟量模板AI/AO模块的抗干扰接线的实践经验总结叙述如下:
1、对于隔离的AI模块,在CPU的M端与参考点Mana之间无电气连接。如果参考点Mana和CPU的M端存在电位差,就必须选用隔离的AI模块。如果电位差超过允许值(参见技术手册),就必须使用一根导线短接参考点Mana端子和CPU的M端子,做等电位连接。
2、对于不带隔离的AI模块,在CPU的M端与参考点Mana之间,必须建立电气连接。所以,应将参考点Mana端子与CPU的M端子相连。否则他们之间的电位差将干扰AI模块通道信号的正常采集接收处理。
3、如果使用非隔离的传感器,那么在AI模块通道的负极测量线(M-)和测量电路参考点Mana之间会产生共模干扰电压。为防止超出允许值,所以在此两点之间须使用导线,做等电位连接。
4、以订货号6ES7331-7KF02-0AB0模块为例,10#接线端是用于外部补偿,11#接线端是该模块的测量电路参考点(见“Mana”标识)。处理步骤如下:
(1)首先将10、11端口接线并联在一起;然后将每个通道的负极线(即3、5、7、9、13、15、17、19端口)并联在一起后,再与20端口也并联在一起。
这是一种非隔离传感器与非隔离AI模块的连接方式;如果AI模块带隔离功能,则不必与20端口并联在一起了;如果传感器带隔离功能,就不必将每个通道的负极线与20端口并联在一起了;
(2)对于AO模块的抗干扰接线,则参照AI模块的接线方法;
(3)对于现场安装的编码器、比例电磁阀等电气元器件,一定要采用屏蔽缆线,且屏蔽芯线一定要与这些电气元器件金属外壳可靠的对地连接。
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。