quote:以下是引用kangtu在2009-08-11 16:13:46的发言:
在新电脑是安装好所有的软件,在PC Station内第2槽增加WinLC,按深入浅出WinAC说明书在"Configuration Console"内将CP5611卡配置为组态方式。然后要将已设置为组态方式的CP5611设为WinLC的子模块,在PC Station的WinLC行点右键选择“Edit”后选择“Properties”,在索引号为IF1的行右键选择“Add”后出现“add CP Module To WinLC Interface IF1”,结果此窗口没有任何东西,不显示CP5611。一直想不明白,更换一台电脑,结果可以正常添加。这两台电脑均为Dell电脑,系统都是XP。不知道是什么原因???
还是与电脑所安装的系统有关系。今天将可以正常添加CP5611的电脑的系统克隆到原来不能添加CP5611的电脑上后再进行测试,则一切正常。不知道为什么?因为可以正常添加CP5611的系统是XP SP2,而原来不能正常添加的电脑的系统我也有安装过XP SP2试过却不行。