P0700.0=P0700.1=2(端子给定)
P0701.0=P0701.1=1(接通正转)
P0702.0=P0702.1=99(使能BICO)
P0810=722.2(0=CDS1,1=CDS2)
P1000.0=2(模拟输入1)
P1000.1=7(模拟输入2)
各位看看这样的设置能不能完成以下功能:
数字输入2得电的情况,频率设定值是AIN2有效;
数字输入2失电的情况,频率设定值是AIN1有效;
另外还想请教一个问题,如果运行的时候进行DIN2的切换,会怎样?停机在运行?还是继续运行,只是频率设定源改变?
现在家里没有机器,很想知道对不对,明天我再实验,嘿嘿,公司还有台440。