每一个FB块都有一个背景DB块。你所说的I0.1应是火焰传感器的信号在数字量模块上的地址编号,此地址非该信号在背景DB中的地址编号。WINCC访问的应该是背景DB块中对应火焰传感器信号的那个地址编号。所以我估摸着你可能在写访问变量时把地址搞错了。