第2个点接上仪表后,仪表正常工作,PLC里面的值是32000+。换到第3个点后,数值还是32000+,同是第1个点的数值也变成了32000+。第3个输入点不接仪表时,第一个输入点就正常了。我不知道到第3个点是不是正常。这个问题不知道是怎么回事。跟换个模块后工作正常。

模块组态总有个上限和下限是什么意思?
西门子的s7模块发热量很高是不是正常?