quote:以下是引用东方神探在2009-09-03 14:41:37的发言:
你的PLC应该是21X系列的,由于使用时间过久,PLC内部的电容器老化了,造成断电后上电报SF指示灯红色闪烁,通电时间长一点时间或者增加环境温度,PLC可恢复正常。解决方法是更换PLC内部的两只35V100UF的电容器即可以手到病除。