发布于 2009-09-03 22:03:29
0楼
关于屏蔽层接地前面已经讨论过了,以下摘自300模拟量中文手册
"模拟信号电缆---为了减少电子干扰对于模拟信号应使用双绞屏蔽电缆模拟信号电缆的屏蔽层应该两端接地如果电缆两端存在电位差将会在屏蔽层中产生等电线连接电流造成对模拟信号的干扰在这种情况下你应该让电缆的屏蔽层一点接地"
屏蔽层的目的主要是为消除静电感应(单端接地)和电磁干扰(双端接地),不是为了消除共模干扰。而现场遇到较多的情况基本上是共模干扰。我们在现场一般都是把电缆屏蔽层的一端接在机柜的接地排上,在仪表端信号屏蔽层不接地。对于现场非隔离变送器的供电电源的地和输出信号的地是不隔离的,但是在实际环境中,除了各个设备仪表“地”之间的连线电阻产生的电压降之外,还有各种设备仪表在不同环境受到的干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋导致接点质量下降等诸多因素,致使各个“地”之间的电压不同。又因为绝大多数SIEMENS模块通道之间是非隔离的,这样就会在信号负端和MANA之间产生共模电压。如果共模电压大于模块所能承受的共模电压极限,模块工作就会不正常。所以建议在所有仪表端接地端做等电位连接,这样就可以消除共模电压。如果是非隔离AI模块(在CPU 的M 端和测量电流MANA 的参考点之间有电气连接),再把CPU的M端与等电位连接导线连在一起,把MANA与CPU的M端连接在一起,并且CPU要工作在接地模式。
对于现场是隔离的变送器(即变送器的电源的地和输出信号的参考地是隔离的),这种情况一般不会在信号负端和MANA之间产生共模电压,但是由于干扰或者传感器的布置情况导致各个传感器之间有电位差,所以建议把信号负端与MANA连接在一起。如果是非隔离的AI模块,则把MANA与CPU的M端连接在一起,并且CPU要工作在接地模式。
对于两线制传感器,因为它的供电电源和信号是同一根线,所以一般不会在信号与MANA之间存在电压,而且对于两线制变送器是不允许在信号负端与MANA之间建立连接。所以对于工业现场我所遇到的情况是两线制信号不稳定的情况不多,绝大多数信号不稳定的都是4线制信号。但采取正确的接线方法,一般都能解决四线制信号的不稳定问题。而两线制信号如果不稳定,基本上都是电磁干扰的问题,最好的方法就是加装信号隔离器。
另外对于电磁干扰很严重的情况,采用双层屏蔽电缆应该也很管用,不过可能价格比隔离器还要贵!