回复:那位大侠有三台泵轮流运行的程序

黄飞鸿

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2004-04-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-03 23:48:19

0楼

自已做一个吧,很简单,具体思路如下:
1、建立一个变量比如Turn,用来存储下一台开启的泵编号,从0-2.
2、建立一个双字指针,比如,DID10用来存放某个泵的地址。(寄存器间接寻址)。
3、根据Turn的值,决定是把哪一台泵放在指针中。比如为0时,把1#泵的地址放入指针。
4、每次有开泵请求时,开启指针中的泵,即DIX[DID10]。
4、每次有泵停止时,即下降沿,对Turn加1,如果大于2则赋0.