发布于 2009-09-04 08:22:56
0楼
T灯亮原因如下:
①速度调节器到达输出极限;
②驱动模块超过了允许的温升;
③伺服电机超过了允许的温升;
④电机与伺服驱动电缆连接不良。
应进行如下检查
①电机电源连接不正确,有“相序”错误。
②伺服系统通风等问题引起模块超温。
③伺服电机负载过重,电机内部绕组存在局部短路、电机制动器以及控制电路的问题引起电机“过热”。
④电机与伺服驱动的反馈电缆、电枢电缆连接错误或接触不良。
⑤电器柜制冷有问题。
⑥电机内部温度传感器有问题或者接触不良。
⑦伺服驱动模块设定有误。
⑧驱动模块本身有问题。
⑨机械问题或者加工负载过重。
学无止境
西门子老系统还在用
jdsnzb@163.com