回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用

相约工控

  • 帖子

    120
  • 精华

    26
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2009-08-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-04 15:39:13

0楼

quote:以下是引用littlecat在2009-09-01 21:43:02的发言:
第一次登陆,弱弱问一句,卡贵吗,是不是也要授权呀?


对于通信卡来说,是需要授权的,授权又根据CP卡具体实现的功能,需要不同的授权,所以在选择授权的时候,首先要区分卡的功能,这可以从两个方面说面,基于Profibus和工业以太网。
Profibus下:
对于CP5611、CP5611A2、CP5621、CP5511、CP5512、CP5613、CP5613A2、CP5614、CP5614A2,支持的协议如下:
PG/OP 通信:支持对S5/S7 控制器的编程等工作。
S5兼容通信:FDL通讯,即Send/Receive协议。
S7通信:提供PG/PC应用(如对WinCC的访问),提供对S7系统组件的数据及程序处理,主要提供了以下服务:
数据服务:块管理服务、BSEND/BRECEIVE、Server服务(DB1)、变量服务;
管理服务:信息通知、安全、事件服务;

DPC1、DPC2通信:上述卡均可作为1类及2类主站。同时对于CP5613、CP5614系列,提供DP-base包,可以对Ram-access区直接基于API编程。
DP Slave:从站服务,早期CP5613是不支持作为从站的,对于CP5613 (SW V7.1.2),使用simatic 2008,也支持作为从站模式。
FMS通信:第七层的一个应用服务,可用于不同生产商间PROFIBUS系统通信,目前已经较少使用,CP5613及CP5614系列支持,但CP5611、CP5512系列不支持。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之CP卡的使用及兼容性,请点此详阅
来自西门子技术支持