回复:该死的故障“F0022”又来了。呵呵,有点变种。

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-04-01 09:12:33

0楼

F0022故障我也遇到过多起了,如果有时候报,有时不报!多数情况是变频器内部接插件的问题,西门子工厂已经着手改变生产工艺了,相信以后出厂的机器会有很大程度的改观。
我的经验是:把变频器的控制板、以及控制板到底下的主板的连接件拆下重新装一遍,再装的过程中应注意观察,有没有插针松动的现象,螺丝先不要上紧,给个运行信号同时用手动一动板子,如果F0022出现,我想故障点就能找到了。然后采取一定的措施,直到用手不管如何动板子故障都不出现,然后把螺丝紧固为止。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。