首先给大家介绍一种驱动模块好坏的简单判断方法:
1不用打开机壳,找到三相电机输出端和直流母线端子。
2用数子万用表,选到二极管档位,万用表的红表笔接P600(母线电压的正极),黑表笔分别接三相电机输出端,万用表显示的三次阻值一样为无穷大.
3万用表的黑表笔接P600,红表笔分别接三相电机输出端,万用表显示的(三次阻值一样)为350-450欧姆之间.
4万用表的红表笔接M600(母线电压的负极),黑表笔分别接三相电机输出端,万用表显示的(三次阻值一样)为350-450欧姆之间.
5万用表的黑表笔接M600,红表笔分别接三相电机输出端,万用表显示的三次阻值一样为无穷大.
测试结果必须符合,否者有短路或开路故障。