MM440的模拟量输出有如下的基本特性:
1.是可编程的,X1和X2;Y1和Y2可以任意的参数化设置;
2.只能输出0-20mA的电流信号,不能直接输出电压信号;
3.不能输出负信号。
这是说明书里已经明确和介绍的内容了。不过,在常问问题里,有一个关于针对有极性输出的模拟量,如何解决负信号和正信号都能以绝对值的形式输出的方法。而且好像这里的专题讨论里也有这类的精华贴。所以不再赘述。
我的问题是,控制一台风机,发现他的模拟量输出频率没有显示,而以前类似的系统是有显示的,参数设置相同,为什么这里没有显示呢。一检查,原来转速(频率)参数r0021是负的。呵呵,那就把它改成正的吧。于是,通过改变参数P1820和改变电机引出线的相序来解决参数r0021的极性问题。一个有趣的现象出现了,变频器只认电机一个固定的旋转方向为正,而这个方向,恰恰是我现在的风机的反旋转方向。只要是正确旋转方向,r0021就等于负的。这个以前没注意过。感觉很奇怪。
没有办法,只好想办法把参数r0021变成绝对值以后,再送到模拟量输出了。这个功能好像是2007年12月以后的软件版本才有的。P0775=1。
我查了,所有的用户手册、光盘没有这个P0775参数的记载,而装置实际确有这个参数。常问问题里也有这个参数的解释。可是为什么手册却不给予更改或者添加呢。假如是一个初次接触MM440的用户,我想是找不到这个参数并正确使用的。
特发此贴,感慨下。^_^