0楼

在FC 调用条件前加使能条件确实可以选择性的调用FC
但问题是:举个例子:如果FC内有Q0.0置1 的动作,如果先前调用过FC1,且Q0.0已经被置1,那么之后就算你没有使能FC1,Q0.0还是会被置1,不会因为你不调用FC1而清0了。
这个是问题。。。。