各位高手:我用S7-300+TP170A作一系统的监控,通过触摸屏设置PLC的系统时间,并在触摸屏上显示PLC当前时间。为了使TP170A显示事件消息中的时间为PLC当前时间,在TP170A的区域指针中的日期/时间的范围中指定一存储区域(6个字),以存储年、月、日、时、分、秒。我现在用SFC0、SFC1、FC6、FC7、FC8已将PLC的时间取出并显示在TP170A上,取出的日期在MW90中,时间在MD94中。那么我如何将日期型变量中的值(即MW90中的值)转换为年、月、日放在TP170A区域指针指定的存储区中。STEP7中是否有此转换的FC或SFC。多谢!