上周,到现场处理了一个问题,也是一个小小的经验吧!跟大家分享一下:
某工厂,一期项目用西门子MM4变频器60多台,但是,有一台变频器总是时常报F0003故障,而且有越来越频繁的迹象。电话里客户也多次咨询解决办法,了解的情况是:供电电压380-400V,变频器进线端用万用表测量三相电压都有,运行时三相进线电流也都有并且三相电流基本平衡。然而,据说当变频器运行时,随着频率的上升,直流母线电压在下降,当开到45Hz以上时,直流母线电压降到300V以下,于是就报F0003。可以复位,可以重新启动。故障依旧......
先卖个小关子,大家帮助分析分析:这种故障可能有哪几种原因引起?查找故障的思路如何?
这个问题延续了两个多月,后来,将这台变频器换掉了,问题依旧。西门子的工程师也去过现场,没有找到原因的根本。厂方工程师怀疑是变频器问题,西门子工程师又找不出具有说服力的理由。这个厂马上二期项目就要上了,是不是选西门子变频器?大家思想中都是个问号???