回复:现场遇到的一个问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23500
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-09-07 18:08:55

0楼

检查应主要沿着供电电源开始,到变频器的电容为止查找。
线路问题;
1、供电距离过远,电缆截面不够大,造成线路压降随电流增大,交流电压降低。
2、压线端子的接触不实。(注意C型尺寸的端子)造成接触电阻过大。包括检查电抗器的螺栓。
3、变频器输入端前的接触器,断路器接触不好。(接触电阻过大)。
变频器问题:
1、使用库存过长(库存环境又不好),变频器内部接触器触点接触不良(氧化)。
2、因某种原因,变频器内部接触器没有闭合,造成充电电阻没有被短路。当电流增大时电压下降。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?