回复:现场遇到的一个问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-09-07 19:36:59

0楼

^_^,我来说两句,我来说两句。
1.海哥就不要买官司了。此问题解决是否特惬意呀?嘻嘻嘻;
2.我认为,如果将变频器更换了,问题依旧。那问题就没有出在变频器的本身。而是变频器的进线。正如Y侠所言,变频器的输入缺相了。所以直流母线电压的带载能力下降了,随转速的升高,直流母线电压下降。而空载时,因为直流母线电容的作用,其缺陷状态下的整流电压仍然是AC380的线电压的峰峰值。自然看不出毛病来了。只要转速一转起来,直母电压就随转速的升高而衰减,最后应该是0.9倍的380V。
我分析的是不是不对呀?嘻嘻嘻。三相电流都有?解释不通了。
我是你的朋友