发布于 2004-04-01 22:19:50
0楼
这两个问题我处理过N次,我之所以让你放两三天就是因为你可能是因为NC的数据清不净的原因,让你放几天,你可以再重新配一下,或者你把出厂前的配置恢复,没有事的,一般两天可能没有用,如果是DRIVE MD的问题,不会是这个报警的,可能会是电流和功率方面的。或者是因为数据丢失,如果我猜的不错的话,你的DRIVE MD都是# 或者是?号,,你放一下吧,如果你NCU清的没有错的话,而且保证没有问题,那就是硬件方面的啦,对了,还有,你在开机启动的时候你看一下你的NCU上面的灯,不知道你的NCU是什么版本,(是NCU571.3 还是NCU572的),你看一下指示灯,是不是NF灯亮啦,这个是NC故障灯,还有PS PF 等,PLC STOP AND PLC FAULT LIGHT INDICATION-----中捷的海洛音。