请教高手:CPU 313C-2DP与6RA70无法通过PROFIBUS DP连接
故障现象:报F082,A083,A084故障,
通过软件检测,直流装置故障原因:模块已组态,但不可用
预设值/实际值不匹配:
(插入的模块和组态的模块类型不同)
- 期望的型号: DP 从站 (6SE7090- 0xx84-0FF5)
- 当前型号: 不可用
响应器已激活
DP从站未激活
自己解决过程:检测SF14,SF15故障代码,检测到代码为-32608=16#7F60,无此故障代码
DP地址:PLC为1,装置为3,4.....12,MPI为2,装置地址无错
CBP板与编程型号一致,
装置起始地址与程序一致,
重新做过DP接头的连线,但无效果
连接电缆接法:PLC的DP接头进口接第一台装置进口,出口接第二台装置的进口,以此类推,终端为ON,其他未OFF
疑点:若网络连接有问题,PLC上的SF,BF灯应该闪烁或常亮,但现在是灭的,既是正常
这个厂里没有地线,全是零线,对此有没影响?
装置关于网络参数需要设置哪些?已设置的有P648=3001, 总线地址P918 ,报文监视时间U722 ,6RA70向PLC发送数据U734
希望各位高手帮忙解决下,谢谢,我实在是没辙了,感觉真邪门