回复:应用探讨-WinCC脚本应用

阿磊

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2007-12-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-09 21:46:04

0楼

quote:以下是引用北方明珠在2009-09-08 10:29:42的发言:
quote:以下是引用阿磊在2009-09-07 23:24:26的发言:
全局C脚本里面对PLC的值进行读取和更新,有对数据库的操作,但有的时候发现设备不动作,点击按钮进入状态界面(用于显示PLC的状态),观察PLC的值。此时设备就会继续动作,按钮中未写任何脚本,只是用直接连接来给一个内部变量赋值以用于切换画面?
怀疑是全局脚本中对数据库的操作阻塞了脚本的运行,不知道是不是原因啊?为什么点击按钮后又能解除呢?恳请高人帮忙啊?
不知道您使用的是全局脚本项目函数,还是全局动作呢?如果在画面中调用的是全局项目函数,应该属于画面的脚本线程,切换画面的时候,重新启动新的画面周期,执行该画面中的脚本,前一画面中未执行的脚本队列被释放。
如果您怀疑是数据库的操作阻塞了进程,您可以在脚本中屏蔽掉操作数据库的代码,观察是否还出现阻塞的现象;也可以在您的全局脚本中加入printf函数,输出到GSC诊断窗口中,判断是否发生阻塞。
一般来说,如果您在一个项目中组态的动作(包括全局动作或画面中周期调用的动作)不能被正确或及时地处理,例如,动作的触发周期为2秒钟,但是执行该脚本所需要的时间为5秒钟,这样大量动作累积起来,不能处理的动作被输入队列。如果在脚本队列中的任务数目达到了5000,那么路径“:\Siemens\WinCC\Diagnose”下的WinCC“ WinCC_Sys_xx.log”的诊断文件可能会显示错误消息“s cript: More than 5000 actions in work”。详细信息请参见如下链接:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/2357302或者http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/14612355。
另外,关于WinCC对C脚本的诊断方法有很多,以下几种仅供参考,在WinCC的帮助文档中可以找到更多详细的内容:
1.GSC运行系统:提供关于所有(全局脚本)动作的动态特性信息。
2.GSC诊断:按调用的顺序输出 printf 指令,可以将变量的数值和错误信息等输出到诊断窗口。
3.ApDiag工具:WinCC 自带的诊断工具 “ApDiag.exe” 对故障和性能问题进行了详细的分析,关于如何使用诊断工具“APDiag”来调试C脚本,请参见如下链接:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/22892912。


谢谢,我用的是全局动作,一共两个,一个周期为1秒,另一个周期为500毫秒!
评论