quote:以下是引用阿磊在2009-09-09 21:46:04的发言:
谢谢,我用的是全局动作,一共两个,一个周期为1秒,另一个周期为500毫秒!
你的脚本里有调用GetTagXXX吗?如果有的话可要注意了:因为如果全局脚本的触发器是1s,那么其中的GetTagXXX的调用将会向PLC 进行500ms的读请求,也就是PLC会以1/2触发器时间向WinCC提供数据。这样会导致较重的通信负载,所以尽量避免在500ms或1s触发的全局脚本中使用太多的GetTagXXX。
关于这方面的信息请参考WinCC在线帮助。