呵呵,我出现过。当时我是仔细检查I/O域设置,发现没有任何异常,再想就是有异常也不会是所有的非内部变量I/O域都出现这种情况啊,后来想到通讯是否异常,打开 开始菜单,选择WinCC工具Channel Diagnosis诊断所建的驱动连接是否正常发现所建立连接通讯时断时续(此要在WinCC激活运行状态下),出现通讯的时断时续异常我想应该是自己WinCC中所建的变量的错误地址与PLC中的变量有冲突,后来果然发现有两个DW型外部变量的地址有叠加部分,仔细对应PLC中的变量地址,更正后一切正常。我想这主要还是我们平时作业不够细心造成的。不敢肯定LZ问题肯定和我情况一样,但细心检查排除一定能找出问题所在