发布于 2009-09-11 09:44:08
0楼
1,存储卡拔出进行复位到RUN灯亮,有时可判断硬件是没有问题,但不一定都是这样管用的方法
2,如果你是在断电时出现"MB low报警,换过电池"那样的话你的程序可能有些会丢失了,而你的卡中程序不完整,所你存储卡复位时stop、basp、zyk亮,是EPRON的程序没有全部写进CPU
2,如果EPROM的程序没写进去,那样你可将存储卡拨下插入SIEMENS的专用编程器中将所有的备份程序全部写入卡中,也可PG在线时将程序写入PLC后再保存到存储卡中也行的