回复:1:怎样通过WINCC读取PLC时间 2:怎样通过wincc读取电脑时间,并且能都放在PLC的存取区内

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-11 11:31:02

0楼

关于WinCC读取PC电脑时间的方法,还可采用"系统信息"通道显示系统时间,该方法无需编写脚本代码,简单可行。
从WinCC V5.0 SP2 以后的版本,系统时间可以用变量管理器中的一个变量来显示。需要创建“系统信息”通道,具体组态步骤如下:
1、右键单击“变量管理”选择“新驱动程序的连接...”;
2、选择"System Info.chn";
3、右键单击"系统信息"选择“新建连接...”;
4、给这个连接分配一个名称(如SystemInfoChannel)、
5、右键单击新建的连接,在弹出菜单里选择新建变量。给这个变量命名,在“选择”按钮的弹出窗口中选择“时间”,选择时间的格式并确定。选择变量类型为“8 位文本字符集”并确认退出变量属性窗口;
6、在画面中组态一个I/O Field域,将新建的时间变量连接到这个IO 域上。
备注:
1.您可以在WinCC 在线帮助”WinCC 系统信息>通讯>系统信息”中找到系统信息通道的帮助。
2.您可以在“设置并读取系统时间”这篇文档中找到与系统时间相关的信息。