打开全局C脚本编辑器时出现以下错误消息:

访问路径 \\\\.pin. 时发生未知错误。
以及
访问路径 \\\s criptFCT\global.pin. 时发生未知错误。

文件“global.pin” 在WinCC 的安装路径中“...\SIEMENS\WINCC\aplip\”。文件“.pin”在 WinCC 的项目路径中。WinCC C 编辑器通过网络路径访问这些文件(本地计算机也通过网络路径访问)。因此,必须检查确认以下设置:

1. 网络:

检查确认网卡正常工作,驱动正确安装。
检查网络属性确认局域网连接使能。
2. 文件夹设置

WinCC 安装路径中的“aplip” 文件夹必须作如下设置:

共享文件名:“s criptFCT”
操作许可:允许“SIMATIC HMI”组完全控制
项目文件夹不需要特别设置,会在 WinCC 启动时自动完成。可以通过命令“net view ”来查看计算机的网络设置。