我维护的AC-AC变频器6se7033-5hk60用于400kw风机控制,近日风机运行中其整流部分硅触发板上三相桥式整流二极管整流块突然爆炸,进线快熔烧毁,主接触器接点熔焊,辅助电源24V开关跳闸。我们检查了690V电源,24V电源,进线电抗,电机及线路都正常,故障原因不明。使用备品整体更换变频器和快熔及接触器,但保留了CUVC。之后启动正常,运行半小时后,二极管整流块又爆炸,进线快熔烧毁,主接触器接点熔焊,辅助电源24V开关跳闸,预充电限流电阻烧毁。我们咨询了西门子工作人员,只要求我们更换新的备件。因没有整体的备件,我只能对变频器进行解体检查,通过测试其逆变部分工作正常。我们更换了电源板PSU和分压板,接口板IVI和CUVC,整流部分的触发板,限流电阻,3个硅桥臂没有问题,与电容连接的分压电阻(3*4.7K)也没问题没有动。第三次送电10Hz运行10分钟后正常,升速到15Hz1分中后二极管整流桥爆炸。爆炸前观察到直流母线电压1050V左右,电机电压电流都很低没有异常报警。此次爆炸击穿一只整流硅桥臂(g-k),IVI板给触发板的电源及控制脉冲线也被烧毁,IVI板报废,PSU报废,熔断器及主接触器24V辅助电源如前。找来的维修人员说IVI控制板到触发板的控制线接触不良,导致硅整流部分停止触发,负荷运转中直流母线电压迅速下降,预充电整流桥因电流过大而烧毁导致进线3相短路爆炸。我们把所有损坏器件更换后,再次运行,一切正常。
在心力憔悴之后我有几点疑问,希望大家帮我解答。
1.我看了与整流触发板在一块板上的预充电电路,3相电源直接连接到二极管桥式整流模块输入端,直流输出端并联一电容后通过限流电阻直接与母线相连。难道预充电到直流母线电压85%后不需要切除预充电电路吗?为什么?
2.整流电路为什么使用可控硅而不是二极管?可控硅触发角如何控制,只有0度出发和不触发两种方式吗?真的像维修人员说的母线电压小于85%时可控硅就不触发了吗,如果是这样,直流母线电压检测的分压电阻,分压板,电压匹配(在PSU上)及线路是不是也可能导致故障的发生?
3.电源突然缺相(运行中转接触器接触不良)是否能造成故障?因为进线电压检测只对两线电压进行了采样。
请问有没有变频器内部的图纸,以上的说法有许多是我自己看电路板得出的结果不是很准,日后出现类似问题我们在判断时也很困难,这样蒙着处理问题真是没法交代,像这样30几万的备件费用我们也不是总能承受得了。西门子是否应该考虑公布些变频器的图纸。