发布于 2009-09-13 11:18:49
0楼
1MS定时器的确有些为难PLC了,按照楼主的思路我用PLC模拟器(配置硬件为416)做了实验。的确如楼主所说,OB35定时周期设为1MS,10S之内只累加了5026,而且每次实验累加值都有微小变化。并且后来发现运行一段时间之后,CPU故障停机。查CPU的诊断缓冲区,报定时错误,提示需要装载OB80。查OB80相关资料,可能因为如下原因“Delay too great when processing a priority class”,中文翻译应该为当处理一个中断级时,延时过长。这说明PLC实际不支持1MS的定时中断,或者说1MS的中断CPU是支持的,但CPU操作系统本身的运行可能会使1MS的定时不精确。
另会不会是模拟器本身有问题?星期一在实验室拿414再试试。