回复:变频器输出和电机输入之间如果加入三个快速保险会更好吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36994
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-09-13 19:12:36

0楼

quote:[b]以下是引用adamsecond在2009-09-13 16:51:57的发言:我在之间加入快速熔断器的时候,一上电就烧保险,这是为什么呢?
另外IGBT如何实现自身的抗短路保护的?是不是IGBT模块具有短路保护,而不是IGBT自身??
首先,一上电,输出憋快熔,这个不正常。要么是快熔选小了,要么是变频器的输出功率组建的di/dt太高,击穿快熔了。总之要具体在现场测试分析才能有正确的结论。通过这个现象,也间接的得到一个信息,变频器的输出电压电流的峰峰值是很厉害的,所以变频器的输出电缆的耐压绝缘等级一定要符合要求。一般的电机引出线电缆的耐压值不行(针对3AC380V的系统电缆的耐压等级必须要在750V以上才算可靠。)
第二,现在几乎所有的IGBT模块都具备自身抗短路保护的功能。可以去网站查询模块的特性功能等技术信息加以了解。
我是你的朋友