回复:PLC与绝对编码器

Harry_dong

  • 帖子

    480
  • 精华

    16
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-14 08:58:38

0楼

quote:以下是引用阿阿涛在2009-09-09 19:25:09的发言:

用SM338需要另外加模块吗?


楼主用的应该是单圈绝对值编码器,分辨率为1024,而且是编码器直接输出绝对位置,只需要把编码器输出的10根信号线与PLC输入连接,PLC内编程把BCD码转换一下就可以了。这种编码器通常应用精度要求不高,采集速度要求不高的场合,成本比较低。
并不能使用SM338模块,SM338提供的是SSI接口,你的编码器不支持这个接口。