楼主的方法,我在西门子维修人的现场维修过程中见到过,后来我维修的一个6SE70 逆变器报F027也是按照此方法检查的,经检查IGBT,电源板,CUVC均无问题,判断驱动板是否也损坏就是按照楼主的方法检测的,驱动板输出各点也基本对称,从X9送入24V电源,直流母线加24V直流电,P372=1进行模拟运行给定速度测试输出三相电压平衡,基本正常,UVW相间输出20伏左右,驱动无问题。按照排除法采样电路无问题,最后查出是电流互感器不正常,更换后试车正常。 楼主说的的方法确实方便!