回复:与各位讨论一个怪现象。关于6RA70和P+F编码器的

runtime

  • 帖子

    718
  • 精华

    27
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-09-14 13:55:00

0楼

小皮兄说的对,就是安装问题!
楼主的码盘是不是直接装在电机的后盖上?可能是两个原因:温度升高,震动。
现场很多码盘的安装法兰都是在固定在电机的端盖上的,这样电机的的震动和温度都可以传递到码盘上,建议你把编码器独立的做支架(可以固定在地面基础上),只通过联轴器和电机相连。
我遇到过很多次你说的现象,每次改完后就好了,弄的我现在在工程设计的初期就通知甲方更改安装形式!